joinpython
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看joinpython的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-15 07:06
需求:需将三菱Q02 CPU 替换成Q06

状况描述:
1. 将目前使用的三菱Q02 CPU更换成Q06之后,QD75M2会发报Error 543

2. 测试Q02更换成为Q02H,QD75M2一样会发报Error 543

3. 测试同样更换方式,Q02更换成为Q02无此问题


求助:

1. 请问各位大大有类似经验,指点小弟该从何着手?Q_Q

2. 查询QD75 Error 543 意思为

Setting cannot be made when the "Pre-reading start function" is used. If you set any of Nos.
7000 to 7004 and perform the Pre-reading start function, "Outside start No. range error
(error code: 543)" will occur.
(For details, refer to Section 12.7.8 "Pre-reading start function".)

   是否需要把 Pre-reading start function 关闭,请问该如何关闭呢?Q_Q
huangfajia
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 18444 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2024-11-23
查看huangfajia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-15 08:47
站长正解,是模块参数设置没有下载到新更换的PLC,所以模块报错误的