joinpython
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看joinpython的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-15 07:06
需求:需将三菱Q02 CPU 替换成Q06

状况描述:
1. 将目前使用的三菱Q02 CPU更换成Q06之后,QD75M2会发报Error 543

2. 测试Q02更换成为Q02H,QD75M2一样会发报Error 543

3. 测试同样更换方式,Q02更换成为Q02无此问题


求助:

1. 请问各位大大有类似经验,指点小弟该从何着手?Q_Q

2. 查询QD75 Error 543 意思为

Setting cannot be made when the "Pre-reading start function" is used. If you set any of Nos.
7000 to 7004 and perform the Pre-reading start function, "Outside start No. range error
(error code: 543)" will occur.
(For details, refer to Section 12.7.8 "Pre-reading start function".)

   是否需要把 Pre-reading start function 关闭,请问该如何关闭呢?Q_Q
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-15 07:59
你是使用GX DEVELOPER写的程序吧?
最好使用GX WORKS2 读取正常的Q02CPU的全部数据,再改变PLC类型,然后再写入到现在的CPU中试一下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水