wudilaolu007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 693 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-01-05
最后登录: 2024-05-21
查看wudilaolu007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-14 15:26
有一台三菱设备改造,改造以后由原来的一个触摸屏变成两个触摸屏,CPU是Q00UJ的,带一个232口和一个mini口,我再家一个232通讯模块理论上是不是可以连两个屏,有人实践过没有。(屏型号是GOT 1000,一个232口,一个485口,一个mini口),有没有更经济的连接方法?拜谢!
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31296 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-14 17:18
补充楼上的,如果不带以太网口,通过232做主从屏。一般触摸屏后面会有至少两个串口的,主屏与PLC占用一个,可以通过另外一个与从屏端口通讯。方案如下图:

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wudilaolu007) 好贴好贴!