deweg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 1097(小时)
注册时间: 2010-11-09
最后登录: 2024-11-26
查看deweg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-14 09:25
第一次接触三菱的运动控制器,请教各位大神,Q172HCPU能接J4B的伺服吗?
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31306 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-24
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-14 16:46
需要更改驱动器的模式,将J4模式改成J3兼容模式,方法如下:用数据线连接驱动器后,点击“开始”-----“MR Configurator2” ,点击“MR-J4(W)-B模式更改”,兼容模式选择“J3兼容模式”即可。
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31306 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-24
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-14 16:50
引用
引用第2楼hmilydyk于2017-05-14 13:47发表的  :
运动CPU和什么伺服压根没关系



那是你所接触过得运控太过狭隘。建议你多看看各个品牌的样本。