描述:一个plc控制电机转速的例子,自己瞎写的从网上看的
图片:
小白又不懂了,诚问各位大神
plc摁开关输入信号灯亮,输出信号灯不亮,不懂咋回事了,是程序问题么
分享
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
313 点
下载积分:
16720 分
在线时间: 799(小时)
注册时间:
2011-03-23
最后登录:
2024-10-23
查看cbj198188的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-11 18:59
全看
|
小
中
大
FX1S系列PLC是MT型吗?要用晶体管输出型的。命令改为 [PLSY K20000 K0 Y000]试一下。
让我们携手做的更好 QQ1661278321