调节P79参数为2时,外部信号进了,但无输出。
把P79参数改成1时,可以面板控制,有输出。
求原因
分享
电工+工控
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
609 点
下载积分:
738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间:
2010-03-19
最后登录:
2024-11-25
查看电工+工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-11 11:12
全看
|
小
中
大
1楼的师傅已经指出注意漏型 源型的接线及控制方式,你要看变频器输入的接线端子。变频器是什么型号,
分享
电工+工控
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
609 点
下载积分:
738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间:
2010-03-19
最后登录:
2024-11-25
查看电工+工控的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-05-11 11:18
全看
|
小
中
大
图片:
参考这个图片,PC和SD
分享
电工+工控
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
609 点
下载积分:
738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间:
2010-03-19
最后登录:
2024-11-25
查看电工+工控的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-05-11 14:54
全看
|
小
中
大
那com就接PC
引用
引用第5楼eb545于2017-05-11 14:31发表的 :
PLC的com1接SD
Y1接STF
Y2接MH
Y3接MR
换一个E700接是正常的运行