用三台FX3U进行NN主从通讯,一台从机要控制三台伺服,总共要28个寄存器,它只提供了8个,寄存器里存放速度,和一些伺服位置数据。请问大师有什么办法可以解决这个问题吗?
pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-11 10:38
还有64个M    换一个也就四个字     加8个     一个12个D值      如果用手拉手话,应该是可以的     3台     或者考虑一下走CCLINK