图片:
三菱PLC中的PLSR指令里的加减速时间怎么设定的,是随意设定还是有公式来计算得出来的?哪位大神可以指点一下?
ning244687
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 120 点
下载积分: 674 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-03-29
最后登录: 2020-11-20
查看ning244687的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-10 09:25
看指令手册吧,上面有,很详细
   设定值5000ms以下,详细的值是根据你的频率及脉冲数来看,有的是需要计算的。
  根据你的功能来选择。