cpu226能输出多少MA电流,打算带5个EM253位控模块和2个I/O扩展模块EM223,16DI/16DO,请问能带动吗?没个253和223需要多少MA的电流?
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-09 16:13
全看
|
小
中
大
CPU226能提供DC5V400MA,不能外接。
DC24V1000MA,可以外接(注意等电位连接在一起)
EM253需要DC5V190MA,5个就是950MA
EM223需要DC5V160MA,2个就是320MA
供应小于需求,所以不能成立
吉圆电气 QQ751673698