各位大神:
              
                 本司最近要出美国一台设备,那边用的工业电是三相480V 60HZ的。我们设备是单相220V,50HZ。

                想配一台变压器器。因为整台设备元件要符合UL/CE认证。


                所以品牌应该是进口的。
               求推荐一下,顺便问一下,用三相变压器还是单相变压器?
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3840 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 140960 分
在线时间: 6611(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2025-02-22
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-10 09:54
用變頻器~~把你東西燒光光

樓主~~你先確認你設備所有50Hz/60Hz是否能共用
都可用的話~~訂製一個變壓器就夠
不可用你準備頭痛~~裡面零件要替換能共用
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3840 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 140960 分
在线时间: 6611(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2025-02-22
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-10 13:58
變壓器的看你長期配合廠商
裡面只看繞的好嗎
會不會突入電流或暫態電流
激磁電流等等
其餘看等級