qiyashandian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 111 点
下载积分: 652 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-02-19
最后登录: 2017-05-30
查看qiyashandian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-05 15:44
我用FX3U自带422口与触摸屏通信,还可以再使用通信板卡进行并联连接吗,如果可以的话我422口用的是通道1,通信板卡是通道几?还是说不可以这么用,通信板卡也是通道1必须和422口用一样的通讯协议?求大神们解答,不行的话还要多买一个485ADP...
pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-12 19:37
首先,自带的422编程口是通道0    并联连接 加一块FX3U-485BD  也可以    当然还可以加一个 FX3U-CNV-BD    然后再加一个FX3U-485-ADP-MB    前者通信50米后者通信500米,不仅支持并联连接,后者还支持MODBUS,而且   可以加两块FX3U-485-ADP-MB   前提是加一块FX3U-CNV-BD       如果加了一个FX3U-485或  422  或232或  USB-BD  只能加一块FX3U-485-ADP-MB    等于说FX3U支持两个通道的通信,无协议,   自己多看看手册吧   一句两句说不清楚