用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
永宏多主站以太网通讯
上一主题
下一主题
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
203 个
工控威望:
1374 点
下载积分:
916 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2010-06-21
最后登录:
2024-07-05
查看sccgkong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-05-04 14:22
全看
|
小
中
大
1台FBS-20MC+CM55E以太网模块 ,7台FBS-MA各配置485通讯板CM55, 5台上位机组态王通过以太网监控8台PLC,求好的方案
[ 此帖被sccgkong在2017-05-04 15:10重新编辑 ]
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
分享
工控天地
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
353 个
工控威望:
601 点
下载积分:
2238 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2008-03-16
最后登录:
2024-12-19
查看工控天地的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-05 13:24
全看
|
小
中
大
这个配置没问题,20CM与MA要用PORIT2高速通讯,不知道你7台MA离主机多远?
楼主留言:
7台最远到主机大概3KM 5个上位机可以通过交换机同时监控吗
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
永宏多主站以太网通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问