apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78779 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-01-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-04 11:04
图片:
S900~S931,分别对D4赋值100~131。
也就是说S900  ON时,D4=100;
S901  ON时,D4=101;
以此类推,共32个点,怎么写简便一点
[ 此帖被apei2014在2017-05-04 13:46重新编辑 ]
东隅已逝,桑榆非晚。
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 718(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2025-01-24
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-04 21:20
图片:
这样就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(工控勤哥)
  • 下载积分:+5(apei2014) 真诚感谢!
    小八哥
    电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2141 点
    下载积分: 2250 分
    在线时间: 718(小时)
    注册时间: 2016-02-18
    最后登录: 2025-01-24
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-05-04 21:22
    我选3U  S没有900  就用100代替了