之前工地上有个机内箱进水后来拆开后烘干,复原接线的时候把64cclink的电源线正反接反了,结果就是上电后plc 的error灯常亮,64cclink一直灯也不亮,之前发照片给我看,我以为是plc坏掉了,结果到了工地换上新的也没用。差点就当场懵逼了,后来查线发现线接反了,反过来以后正常运行。这里想问下,这个64cclink的是不是有这种保护机制还真是什么原因,之前没碰到过,结果飞过去是这个原因。
分享
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1158 个
工控威望:
8697 点
下载积分:
96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间:
2008-12-21
最后登录:
2023-07-10
查看xiakebiao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-04 11:13
全看
|
小
中
大
据我所知,从来就没有不分极性的CClink!发送和接收,必须得一一对应,不像电源用个全桥就变成“无极性”的了·!
楼主留言:
就是电源接反了,然后整个CCLINK一个灯都不亮,然后影响了plcPLC的error等常亮,我是想是不是有这个设定