linger
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 1696 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2012-03-08
最后登录: 2024-09-28
查看linger的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-03 21:43
我有一个梅特勒 托利多 IND331控制器与QJ71C24N  RS232通讯
-X23——【movp k1 d100】    
-x23——【fmovp k0 d102 k2】
-x23——【movp k18 d103】
用[G.IPUT  U2 D100 D110 M100]读出的重量数据出现了问题。
数据占5个字符,刚开始重量数据在D110-D112,再读的时候却在D112-D114,再后面还是这样往后推两个字地址
这个问题困扰我两天了,求高手指点迷津
人生如戏
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-04 07:52
PLC 程式全部清乾淨。含記憶體

再寫入一次。