楼主  发表于: 2017-05-03 11:41
PLC是FX3U 带了2台伺服
连着电脑调试的时候 发现动作老是出错 各种误动作
程序里 能预防出错的地方全都是做了互锁之类的保护
把数据线拔掉之后 连着人机 就完全没问题了 动作正常
米洛斯公牛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 1102 点
下载积分: 15153 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-05-03
查看米洛斯公牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-05 21:55
楼上正解,我是plc和伺服接地解决问题的,一定要可靠接地。