监控直流接触器主触点是否正确动作
上一主题
下一主题
小飞哥飞
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
132 点
下载积分:
762 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2017-01-24
最后登录:
2021-06-23
查看小飞哥飞的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-30 17:20
全看
|
小
中
大
如图中的这么一个直流接触器,有时候主触点动作不牢靠(主触点也是通24V直流电),有什么办法可以对该接触器进行一个监测,保证线圈得电吸合的时候,主触点也牢靠的吸合,若是主触点吸合不牢靠,就会警报,除了PLC。
[ 此帖被小飞哥飞在2017-05-01 15:32重新编辑 ]
分享
shmu-g
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
226 点
下载积分:
32213 分
在线时间: 257(小时)
注册时间:
2016-03-01
最后登录:
2023-01-22
查看shmu-g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-02 08:13
全看
|
小
中
大
买个继电器模块(用光耦隔离的,晶体管驱动的才几块钱),把输入端并联到你要监控的触点上,接触不良的时候就会有电压触发继电器模块,继电器模块随便你驱动啥类型的报警电器。非常简单