监控直流接触器主触点是否正确动作
上一主题
下一主题
小飞哥飞
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
132 点
下载积分:
762 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2017-01-24
最后登录:
2021-06-23
查看小飞哥飞的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-30 17:20
全看
|
小
中
大
如图中的这么一个直流接触器,有时候主触点动作不牢靠(主触点也是通24V直流电),有什么办法可以对该接触器进行一个监测,保证线圈得电吸合的时候,主触点也牢靠的吸合,若是主触点吸合不牢靠,就会警报,除了PLC。
[ 此帖被小飞哥飞在2017-05-01 15:32重新编辑 ]
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11284 个
工控威望:
18662 点
下载积分:
12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-21
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-30 20:11
全看
|
小
中
大
主触点根据不同负载特性决定了使用寿命,靠带负载开关实验或经验值可预测适用寿命,实际最好的办法就如2、3楼所言
如果实际使用寿命只有1/3,排除接触器自身品质,可以肯定是你的配置不合理,看楼主所说是带直流负载,负载是电机吗?如果是电机,可在接触器上反向并联续流二极管
楼主留言:
我已经换的很勤了,半年一换,触点寿命是10万次,但使用到的不到三分之一
[ 此帖被qianyonggang在2017-05-01 21:12重新编辑 ]
三人行者必有我师 ,择其善者而从之