如图中的这么一个直流接触器,有时候主触点动作不牢靠(主触点也是通24V直流电),有什么办法可以对该接触器进行一个监测,保证线圈得电吸合的时候,主触点也牢靠的吸合,若是主触点吸合不牢靠,就会警报,除了PLC。
[ 此帖被小飞哥飞在2017-05-01 15:32重新编辑 ]
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-06-24
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-02 09:02
串个电流继电器就行了
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-06-24
查看killking998的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-02 17:02
一群人都没有明白怎么回事在这里乱说,这个接触器不适合低压用。220V的交流不会有问题,问题在于24V直流。不管换多少都有这个问题,低压不能够产生电弧,所以有时会出现没有24V电压的情况。