楼主  发表于: 2017-04-28 16:03
图片:
图片:
各位大虾:
        我有一台FX1N-14MR的PLC,挂了一台FX0N-3A的模块来采集模拟量数据,采集对象是压力传感器,4---20mA输出的。接线方式如下图,但是数据怎么都采集不到,还请各位帮帮忙。
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2024-12-28
查看付杰888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-10 13:28
那个称重模块不会是只有2根线吧,我想象中应该起码3根线以上,24V正负电源接入,输出是信号线和24V的负极或者正极,然后这个信号线和GND接到AD上,不可能把24电源串在传感器和AD。