kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-26 08:52
图片:
            工作原理:我第一段行程是用PLSY指令来控制程序的行程距离,第二段是用PLSR来控制程序的行程距离,当启动时执行第一段的指令,感应器感应亮后执行第二段指令。
问题:当我把速度(D202)值变大或变小时,工作点的位置也跟着变化,这是为什么呀?我只是把第一段的速度增大或变小了,第二段的距离脉冲数(D222)一直没有变化,为何距离会跟着第一段的速度变化而变化呢?各位大哥谁能帮小弟分析分析,谢谢!
zhaoxg
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 509 个
工控威望: 10676 点
下载积分: 9323 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2016-05-07
最后登录: 2024-12-10
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-26 11:09
惯量的问题