            工作原理:我第一段行程是用PLSY指令来控制程序的行程距离,第二段是用PLSR来控制程序的行程距离,当启动时执行第一段的指令,感应器感应亮后执行第二段指令。
问题:当我把速度(D202)值变大或变小时,工作点的位置也跟着变化,这是为什么呀?我只是把第一段的速度增大或变小了,第二段的距离脉冲数(D222)一直没有变化,为何距离会跟着第一段的速度变化而变化呢?各位大哥谁能帮小弟分析分析,谢谢!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-26 11:21
同一段程序好像不允许同时用两种位置指令吧