dmf790101
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 7180 点
下载积分: 2964 分
在线时间: 447(小时)
注册时间: 2016-02-27
最后登录: 2024-11-05
查看dmf790101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-25 10:11
台达伺服电机B2怎么设置  哪个接Y0频率   哪个接Y1脉冲   具体怎么接线
3376824569
532829024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-09-13
最后登录: 2024-05-09
查看3376824569的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-25 20:06
41角接Y0  
37角接Y1
11和17短接
14接0v
9角使能,使用就和14角形成回路开关使能!不使用就伺服设置伺服常闭
43和39角是脉冲和方向正端,接+5v    
plc输出公共端接0v
这样伺服就可以位置控制!