机器运转正常,可是一插PLC数据线,就会导致漏电开关跳闸,请问各高手是什么情况!
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-25 12:39
表述不清楚,插数据线单头(即数据线另一头是空载,并没插在计算机等设备上)也跳?还是两头都插时跳?如果插单头不跳的话,排除数据线无问题(即测试一下接地端和数据线内的各线是否有漏电),剩下的很大的可能是外接设备和PLC不同路造成的。在PLC旁另设一路插座(和PLC同一条交流回路,即从漏电保护器后端接出),当和PLC交换数据时,外接设备用此插座供电应该能够避免再跳漏电。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liu415200qii) 真诚感谢!是插电脑是跳 ..
    静夜思飘
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2017-03-09
    最后登录: 2022-06-28
    查看静夜思飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-04-25 12:47
    因为现在很多开关电源交流部分和直流部分并不是过去变压器式电源那样回路间完全断开的,所以当两个不同交流回路出来的直流回路因传输信号形成通路时,或许某些地方能够形成交流上的通路。造成交流回路出现漏电流。如果屏蔽掉这种可能性(比如用同一漏电后端引出的交流电源)仍然出问题。那么再去找漏电点。