用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求救,Q03U接上触摸屏后过流
上一主题
下一主题
forchoice
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
97 点
下载积分:
906 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2015-10-15
最后登录:
2018-04-21
查看forchoice的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-24 16:46
全看
|
小
中
大
图片:
各们大神
好
如附图所示如何对应
Q03UPLC通过RS232线与触摸屏连接和通过USB与PC连接后发生RS232线、USB线发热引起24伏电压过流
线路图如附件
万分感谢
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
1973 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-12-02
查看周家大少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-24 18:10
全看
|
小
中
大
触摸屏的-24V为什么没有接?
楼主留言:
有接了-24V电的,没有画出来
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求救,Q03U接上触摸屏后过流
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问