如题怎么接线啊?不是Y0接脉冲正串2k电阻,com0接脉冲负。因为不需要反转,所以方向信号悬空。看驱动器说明书是Y0接24v正,和脉冲正,com0接脉冲负和0v怎么感觉不对啊 。求大侠指点,先谢过了。
分享
luky913
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
639 点
下载积分:
21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2013-11-29
最后登录:
2024-09-11
查看luky913的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-24 09:00
全看
|
小
中
大
以30J4为例
FX1N——y0接J4CN1的10脚
COM0接24V电源的COM
J4伺服CN1的12脚接+24V,不需要接2.2K的电阻
唉~~~