楼主  发表于: 2017-04-23 21:17
如题怎么接线啊?不是Y0接脉冲正串2k电阻,com0接脉冲负。因为不需要反转,所以方向信号悬空。看驱动器说明书是Y0接24v正,和脉冲正,com0接脉冲负和0v怎么感觉不对啊 。求大侠指点,先谢过了。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-23 21:25
分清电源,脉冲和PLC是什么输出    
PLC输出看成三极管,集电极接电源,发射极就接负载…………基极-PLC内发的频率
[ 此帖被huierlang在2017-04-23 21:35重新编辑 ]
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-23 21:40
脉冲正负哪来???伺服?
伺服是受脉冲控制体---负载
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-23 21:51
你都知道平时要接电源   PLC才能控制外部负载
到这就……。
还有,伺服要是有源,是可以的
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-23 22:01
共同学习…………
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-23 22:26
还没清楚吧?
看伺服接线,PULS供电源接没?没,就要外接电源