 FX1s控制2个步进,Y0、Y2控制一个(Y0控制脉冲、Y2控制方向),Y1、Y3控制另一个(Y1控制脉冲、Y3控制方向),手动指令如下:


X4、X5触发,马达都是朝一个方向旋转,监控过Y2一直没有输出;
X6、X7触发,也是同样的情况,Y3一直没有输出。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-11-19
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-23 10:38
会不会这样变成了双线圈,不管手动自动正反转,一个Y只用一次DDRVI试试。