楼主  发表于: 2017-04-22 21:45
 FX1s控制2个步进,Y0、Y2控制一个(Y0控制脉冲、Y2控制方向),Y1、Y3控制另一个(Y1控制脉冲、Y3控制方向),手动指令如下:


X4、X5触发,马达都是朝一个方向旋转,监控过Y2一直没有输出;
X6、X7触发,也是同样的情况,Y3一直没有输出。
菜鸟学习者@
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 637 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-05-21
最后登录: 2022-03-10
查看菜鸟学习者@的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-24 10:24
距离最大是K999999或K-999999,手册上有例子,程序下载前请点击“工具”-“程序检查”无错误后再下载,避免双线圈