发表于: 2017-04-22 12:34
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
请帮忙看一下。。。。在线时,给M0信号,可是M200就是不通,但是在离线时能通
下面这个M203我强制通了,但是Y3就是不通,查看Y3也没有哪里复它的位。
分享
娃娃鱼
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
144 点
下载积分:
6565 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2017-03-18
最后登录:
2024-04-27
查看娃娃鱼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-22 13:10
全看
|
小
中
大
检查有没有双线圈,或者某个地方正在一直对M200 Y3进行复位