楼主  发表于: 2017-04-21 22:08
图片:
X1跟X6一直ON
当X14 ON时 瞬间跑到S30 这是正常的吗 只有PLC RUN 开始的第一次執行才会这样
[ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 16:10重新编辑 ]
su3bp6cl3
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 428 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2017-02-18
最后登录: 2022-03-21
查看su3bp6cl3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-22 11:37
图片:
引用
引用第1楼libin520于2017-04-22 10:36发表的  :
看不懂你想表达什么意思,最好把时序图画出来。这样直观一些。



我想問的是這是BUG?
如何解決
只有PLC RUN 的第一次 才会这样
直接跳过S24 S28 停在S30
[ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 11:43重新编辑 ]
su3bp6cl3
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 428 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2017-02-18
最后登录: 2022-03-21
查看su3bp6cl3的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-22 16:31
.....
不是本来就要用M8002
初始化脉冲常开触点 PLC运行时ON一个扫描周期 初始化脉冲讯号给S2
程序本身就没问题吧
用M8000 '当一直按X16会一直...双重输出 更...
你去试试看就知道
问别人 说可能是SFC 上升沿 才会出现BUG

找到之前也有过这问题
ymmfa.com/read-gktid-111546.htm l
删掉空格                                     ↑