比如说总长2000, 伺服走到1000,按急停了, 解除以后还继续动作,,求助类似这样得程序,参考下,谢谢了    FX3UPLC  
[ 此帖被lcg2017在2017-10-28 18:18重新编辑 ]
yangyanglove
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 690 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2017-09-12
查看yangyanglove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-22 08:59
如果是绝对位置控制,急停过后再启动的时候重复执行定位到2000的指令。相对位置控制的话再加一句定位指令,就是记忆上一次定位结束后的当面脉冲,加上2000再减去急停时的当前脉冲得到的值就是急停过后再跑的相对位置