lcg2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 914 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-04-19
最后登录: 2018-07-11
查看lcg2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-21 16:33
比如说总长2000, 伺服走到1000,按急停了, 解除以后还继续动作,,求助类似这样得程序,参考下,谢谢了    FX3UPLC  
[ 此帖被lcg2017在2017-10-28 18:18重新编辑 ]
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2354 个
工控威望: 2783 点
下载积分: 4416 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-14
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-21 18:35
首先要分清急停、暂停和停止信号的区别。按机器安全的操作,急停后,复位,机器是不要继续接着运动的。急停后要复归原点。暂停,再点开始,继续进行。停止后,点开始,也可以继续。但比暂停安全要高一个等级。这些是基本原则,不要坏了规矩,以牺牲安全为代价的虾扯蛋都是烂机器。见过的工伤太多。按急停之后,还可以继续做,不合乎多数人的常理。只会造成更多的工伤。因为多数人的理解是按急停后,需要复归原点,初始位置才能重新作业的。走牛角尖,必定走不远。全是触摸手机的天下,黑莓还能支持多久。
楼主留言:
请问大侠有类似我说得那样得程序吗,我可以参考下吗
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(忆往惜缘)
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2354 个
    工控威望: 2783 点
    下载积分: 4416 分
    在线时间: 1169(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2024-11-14
    查看libin520的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-04-22 12:42
    总的来说,急停连安全都保护不了,那与把开关接到零线上有什么区别,能用就可以的想法到此结束了。急停的作用用途,暂停的作用和用途,停止的作用和用途。得分清楚这些,再去设计设备。像高铁一样,连安全都保证不了,开这么快有意思吗。机器的操作,要合乎大多数人理解得范畴,不是少数几个人所谓的过独木桥。很多操作员对机器的理解就像过马路一样,非法操作的多。这个见多了。操作员更想走捷径。往往喜欢走捷径的人容易翻船。真人真事,一台3轴xyz的手臂,由于机器经常报警,但是每次按reset开关之后,又能做货,且触摸屏显示的报警信息是未定义。该操作员想了一个妙招,用一个折叠的纸片把RESET开关在按下的状态塞住,造成RESET开关是一直接通的。意味着,机器发生报警,会自动复位。但是另一个操作员不知道这个问题,在光幕附近,差点被机械手伤到。当然这个程序也是有BUG,但是遇到不按常理出牌的人,它的BUG是就会被放大,这些都要引起我们极度重视。经反馈了这个问题之后,立即对程序做了改进,在AUTO下,当RESET连续接通15S后,机器报警RESET SWITCH problem , please check switch。这样即使操作员估计重演它也做不了货。这样的例子太多了。不一一列举了。
    需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。