dd11027026
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 752 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-11-17
最后登录: 2022-11-17
查看dd11027026的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-21 10:48
图片:
图片:
我是个初学者,现在要用三菱PLC写一个程序来控制伺服电机正反转,用的私服驱动器是东元的。Y0接5号脚,Y1接7号脚,4号和5号接PLC的+24V。
现在程序写出来只能向一个方向转。谁能给我简单的写一些步骤,稍微解释下含义吗?顺便问一下DDRVI D110 D120 Y0 Y1   这一步分别是什么读取D110 D120中的数据的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(刀锋1955) 热心助人!
    dd11027026
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 752 分
    在线时间: 11(小时)
    注册时间: 2016-11-17
    最后登录: 2022-11-17
    查看dd11027026的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-05-05 13:21
    引用
    引用第4楼angelagent于2017-04-22 12:25发表的  :
    一般正反转的动作要用绝对位置指令去写的,如: 往返总共就这几个位置,则用绝对位置指令。
    相对位置指令主要用于同一个方向运行,如 伺服送料等
    根据你的工艺,可以多打电话问问三菱或代理商,希望对你的工作有帮助。



    现在看看真的就很简单了。。当年无知的我