三菱QPLC控制2轴伺服4轴步进,请问步进控制4轴怎么控制,只有Y0,Y1,2个线圈是脉冲输出口,可以用PLSY指令,但是也只够控制2轴,我要控制4轴请问怎么弄啊?求大神教教我,没用过步进不懂。。。。
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-11-18
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-20 12:02
加个QD7OP8模块有8轴定位,可以满足你的要求,另外Q系列是用定位模块驱动伺服的而不是像FX系列一样用Y0/Y1