xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-11-29
查看xxl123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-12 14:43
不知大家最远时,伺服驱动器与伺服电机之间的距离是多少?最近用到一个国外品牌的伺服。两者之间的距离是12米左右。结果出现有时定位不偏差。有时定位偏差1-2个厘米。监控PLC是发的脉冲数一定的。周边也没有大的用电设备和强电磁场什么的。伺服线也是屏蔽线。接地也做了,没什么效果。各位还有什么大招没有?期望指导一下!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3815 个
工控威望: 4270 点
下载积分: 139122 分
在线时间: 6531(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-12-21
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-13 08:13
既然是電磁閥
我看妳輸出端24V通通裝一個二極體再加突波吸收器
電源端也要突波吸收器
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663