xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-11-29
查看xxl123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-12 14:43
不知大家最远时,伺服驱动器与伺服电机之间的距离是多少?最近用到一个国外品牌的伺服。两者之间的距离是12米左右。结果出现有时定位不偏差。有时定位偏差1-2个厘米。监控PLC是发的脉冲数一定的。周边也没有大的用电设备和强电磁场什么的。伺服线也是屏蔽线。接地也做了,没什么效果。各位还有什么大招没有?期望指导一下!
xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-11-29
查看xxl123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-12 19:52
谢谢大家!问题解决!是24V共电磁阀的问题,电磁阀的线圈我与伺服共用了一个开关电源,电磁阀的通断产生的尖峰电压干扰了伺服24V控制电压造成的。
这个伺服才买个把月,是防爆伺服,比较特殊,否则我也不一定要用它了。厂家说明后天才有空。所以有时间各个方面去试。这样看来就没必要叫厂家来了。
xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-11-29
查看xxl123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-13 12:02
松下FP7系列的PLC.本身不带电源需外接24V电源。电磁阀接二极管是可以。这台设备200来个气缸。所以偷了个懒。另加个开关电源算了。