xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-11-29
查看xxl123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-12 14:43
不知大家最远时,伺服驱动器与伺服电机之间的距离是多少?最近用到一个国外品牌的伺服。两者之间的距离是12米左右。结果出现有时定位不偏差。有时定位偏差1-2个厘米。监控PLC是发的脉冲数一定的。周边也没有大的用电设备和强电磁场什么的。伺服线也是屏蔽线。接地也做了,没什么效果。各位还有什么大招没有?期望指导一下!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28475 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-14 18:14
30米没问题的飘过
自动化单机,生产线,项目编程调试!