速率选的是115200,最多读写30个16位寄存器D,以及PLC的60个IO点,威纶的通讯不可能会这么慢吧?哪位大侠知道原因或者解决办法的请教我一下,非常感谢
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
小小小电工
有时候需要放弃,,才能收获
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 1035 点
下载积分: 553 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2019-07-25
查看小小小电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-20 17:27
解决方法:1,查看系统设置,通讯设置,看看有没有设置延时。
          2,查看宏指令,是否为周期执行。
          3,排除硬件问题。
          4,元件图片是否过大。
          5.适当调整波特率。
  之前我也遇到过这种问题,请了威纶通技术支持,帮忙解决的,基本从以上方面排除。