M258,M259,T34在别处没有线圈输出,请问这是怎么回事?附件

这个状态一直停留这样
[ 此帖被ligp99在2017-04-12 09:47重新编辑 ]
liuxiaoxigkr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 699 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-12 09:19
引用
引用第1楼lin10663于2017-04-11 20:58发表的  :
別個地方有用到重複
因為M3015也沒ON計時器不可能會跑

还有一种可能是M3015双线圈输出。M3015在此句前有得电,再此句后面又有让它断电的输出,监控画面只能显示该元件一个扫描周期后的结果。检查下M3015是否在其他地方有 输出。
liuxiaoxigkr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 699 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-12 10:35
SET M3015是不是在你截图那句的上面?SET M3015是否处于导通的状态?截图那句后面的RST M3015是否处于导通状态?
liuxiaoxigkr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 699 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-12 17:32
检查SET M3015输入信号和RST M3015输入信号同时有得电!
或者把所有RST M3015的语句放到截图语句上面。
或者在SET M3015前那句加一个长开触点。
上述方法试过还不行的话需考虑是否使用变址变量或者是数据字传输等情况!
liuxiaoxigkr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 699 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-13 09:04
引用
引用第15楼ligp99于2017-04-12 21:56发表的  :

是不是PLC问题

PLC一般不会出错的,出错了也会报警!
能否把所有M3015输出的地方都截图!要监控中截图。