本显示器设定数据然后连接PLC,PLC输出脉冲给步进电机,脉冲个数是可调的,弄不明白的是文本是跟PLC怎么进行数据处理的,前些天PLC坏了,买个新的OLC考进程序,文本显
示器没数据。弄卜明白,请老师们指点哈。
但厂家那边送过来一个PLC装上去就可以了。始终不明白我们自己买的PLC那里卜行,型号完全一样。
[ 此贴被追你九条街在2008-06-25 12:20重新编辑 ]
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-27 02:05
全看
|
小
中
大
文本显示器型号?PLC型号?
文本是根本没有画面还是画面中的数据项没有数据?
从厂家送来的PLC直接装上不用传程序了?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-06-27 15:08
全看
|
小
中
大
很明显了。
文本显示器内数据参数的显示,其实就是对应的PLC的D(数据寄存器)内的数据。
以前使用的,和厂家送过来的PLC中,已经对所有的D值设置过,所以D内都是有数据的。而新PLC中上传进程序去后,没有对D进行赋值,所以其内数据都是0,这样在文本显示器上就没有参数了。
那么,在文本显示器上把所有的参数都设置一遍就行了。
另外,下次读取PLC程序时,将所有的选项都选上,就可以读取D的值了。