用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
Q03UDE+QD75D2N+ME-J4伺服电机求助
上一主题
下一主题
whoops_v
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看whoops_v的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-10 19:31
全看
|
小
中
大
使用的 QD75D2N入门样例 程序,在执行数据3,电机正转后,发送Y4指令,电机停止.再次发送数据4(反转数据),电机不动作.查看轴状态为停止中..............
请问各位大神,如何使轴状态由停止中变为待机中.
使用重启命令,可以将轴启动,但是轴按照数据3继续运转.
本人为初次使用,想要实现电机正转....直到限位触发,立即进行反转,直到限位再次触发,立即正转............一直这样运行. 限位的位置不固定,所以不能使用定位,请大神指导一下.
分享
whoops_v
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看whoops_v的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-10 21:35
全看
|
小
中
大
您的意思,样例上的功能可以实现
.正转后按M2停止,然后按反转,电机正常反转。
是以上操作么?
我在发Y4的时候,也是使用编程软件上设置M2的值先为1,再为0.
.Y4是不保持的,但轴状态一直为停止了
分享