用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助 线性电源接容性负载驱动器的问题。
上一主题
下一主题
thenjurn
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
184 点
下载积分:
577 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2009-01-05
最后登录:
2022-07-28
查看thenjurn的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-10 16:52
全看
|
小
中
大
各位大神,AC220V转DC36V线性电源给驱动器供电,结果电源输出电压上升至DC56v 。厂家给出结论是因该驱动器为容性负载导致升压。驱动器一共8台,总功耗1KW
各位有遇到过该类型问题?有何好的解决办法?
降低压降?但驱动器厂家说不能用线性电源,压降不稳它会报警。
如加了稳压,降低了压降 是不是也不确定百分百稳定?只有更换为大功率开关电源?
谢谢
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-16
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-12 13:21
全看
|
小
中
大
线性电源你上个图片看看,画个电源主回路图贴出来,驱动器也上图片。线性电源稳定性比开关电源好得多,电源空载稳定不?
估计是驱动器让电源自激了。驱动器输入端加电容(滤波电容、无感电容),
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助 线性电源接容性负载驱动器的问题。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问