foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-10 16:27
图片:
图中是污泥脱水离心机的主电路图的一部分。30KW变频的直流母线直接联到了7.5KW的变频器的直流母线上,而7.5KW的变频器主电路没有供电。

请问请问这样接有什么道理?和离心机这个设备所对应的负载有关系吗?


lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4楼天山雪莲3975于2017-04-10 18:42发表的  :
这样接线 会不会使第一台   充电电流过大 炸整流块 的风险增大  

不会。充电电流是被充电电阻限制在额定电流范围内了的,对整流模块没有影响。但充电时间会增加,会增大充电电阻的压力(温升)。并且,如果两台电机是同时额定功率运行的话,第一台变频器的整流模块压力会很大,过载了。但如果是分时运行,比如第一台处于减速状态,第二台才开始运行,那么对于整流模块来说就不存在过载。想来工艺流程是这样的,要不然为什么用做DC-BUS并联呢?提醒下,是不是应该在并联线上加个快熔保险呢?