图片:
图中是污泥脱水离心机的主电路图的一部分。30KW变频的直流母线直接联到了7.5KW的变频器的直流母线上,而7.5KW的变频器主电路没有供电。

请问请问这样接有什么道理?和离心机这个设备所对应的负载有关系吗?


天山雪莲3975
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 248 点
下载积分: 731 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看天山雪莲3975的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 18:42
这样接线 会不会使第一台   充电电流过大 炸整流块 的风险增大