foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-10 16:27
图片:
图中是污泥脱水离心机的主电路图的一部分。30KW变频的直流母线直接联到了7.5KW的变频器的直流母线上,而7.5KW的变频器主电路没有供电。

请问请问这样接有什么道理?和离心机这个设备所对应的负载有关系吗?


fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-11-02
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-11 10:27
学习看看!