foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-10 16:27
图片:
图中是污泥脱水离心机的主电路图的一部分。30KW变频的直流母线直接联到了7.5KW的变频器的直流母线上,而7.5KW的变频器主电路没有供电。

请问请问这样接有什么道理?和离心机这个设备所对应的负载有关系吗?


foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 16:32
引用
引用楼主foxplc于2017-04-10 16:27发表的 两台变频器的直流母线相联是什么道理?或有什么作用? :
图中是污泥脱水离心机的主电路图的一部分。30KW变频的直流母线直接联到了7.5KW的变频器的直流母线上,而7.5KW的变频器主电路没有供电。

请问请问这样接有什么道理?和离心机这个设备所对应的负载有关系吗?





如果7.5KW的变频器所带的电动机由于某种原因,变成了发电机。它发出的电会直接作用在直流母线上,对变频器没有影响吗?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-11 10:10
引用
引用第4楼天山雪莲3975于2017-04-10 18:42发表的  :
这样接线 会不会使第一台   充电电流过大 炸整流块 的风险增大  

百度中查到:共直流母线技术是在多电机交流调速系统中,采用单独的整流/回馈装置为系统提供一定功率的直流电源,调速用逆变器直接挂接在直流母线上。当系统工作在电动状态时,逆变器从母线上获取电能;当系统工作在发电状态时,能量通过母线及回馈装置直接回馈给电网,以达到节能、提高设备运行可靠性、减少设备维护量和设备占地面积等目的。