描述:4月2号的
图片:
图片:
描述:410上午
图片:
描述:最新监控代码
图片:
描述:411下午
图片:
厂里面新来的韩国设备 前几天晚班突然断电 设备再次通电后不能工作 用的是三菱Q系列PLC 电脑连接后诊断出 特殊模块参数错误 小弟没玩过Q系列的 求教各位大师
今天后上午又看了下 CPU现在没报错 定位模块QD75D4出现ERR报警 更换定位模块一样的报错
这是一台原来的4个轴的运动的设备 现在经过改装后 拿掉了两个轴 用了快两个多月的时间 411下午刚刚进行了轴监测 发现拆掉的两个轴在报警 912 看了减速的范围和别的在用的轴一样设定 没有说超过范围的 想想以前拆掉两个轴后一样的使用那么长的时间的 现在为什么拆掉的两个轴会报警
[ 此帖被company350在2017-04-11 18:30重新编辑 ]