厂里面新来的韩国设备  前几天晚班突然断电 设备再次通电后不能工作 用的是三菱Q系列PLC  电脑连接后诊断出 特殊模块参数错误  小弟没玩过Q系列的 求教各位大师
今天后上午又看了下   CPU现在没报错  定位模块QD75D4出现ERR报警  更换定位模块一样的报错
这是一台原来的4个轴的运动的设备 现在经过改装后 拿掉了两个轴    用了快两个多月的时间      411下午刚刚进行了轴监测  发现拆掉的两个轴在报警  912  看了减速的范围和别的在用的轴一样设定 没有说超过范围的       想想以前拆掉两个轴后一样的使用那么长的时间的   现在为什么拆掉的两个轴会报警  
[ 此帖被company350在2017-04-11 18:30重新编辑 ]
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 19:28
Error code List[Error code 912]
==================================================
Error code       912
Error name     Outside deceleration time range

The set range of the basic parameter 2 "Deceleration speed" is outside the setting range.

Remedy

With the setting brought into the setting range, turn the PLC READY signal from OFF to ON.

请检查QD75的相关参数
楼主留言:
把原程序和参数拷贝进去了一样的报警   之前有4个轴在用  经过改后只剩下两个轴   报警的刚好是拆掉的那两个轴在报