现在车间里的有个设备想把一台普通的交流异步电动机改成一台伺服电机控制,控制要求有三点
1,开机时伺服电机能够持续单向恒速旋转,但根据不同的产品要求,这个速度要求可以修改。
2.停车时能够点动伺服电机。
3.每次正常停车或者故障停车,电机都能停在一个固定的角度位置,这点主要是方便工人干活。
以前没接触过伺服电机,毫无头绪,求大侠们指点迷津啊
这个控制要求PTO和PWM哪个更合适?PTO向导里面选择相对位置还是单速持续旋转更合适?
分享
yunlijun
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
808 点
下载积分:
3559 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2016-06-16
最后登录:
2024-06-04
查看yunlijun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-14 13:24
全看
|
小
中
大
要求很简单,变频器就能实现